Kertokaas viisaammat missä syy.. kun sulake palaa koko ajan saunan kiukaasta? Joku aika sitten huoltomies vaihtoi uuden kiukaan kun ilmotin asiasta, mutta sama jatkuu yhä...
 
O.C.
Alkuperäinen kirjoittaja en tajuuuu:
Kertokaas viisaammat missä syy.. kun sulake palaa koko ajan saunan kiukaasta? Joku aika sitten huoltomies vaihtoi uuden kiukaan kun ilmotin asiasta, mutta sama jatkuu yhä...
Jos kerran kiukaan vaihto ei muuttanut tilannetta, on vika todnäk jossain muualla.

Sulakkeen palamista voi saada aikaan huono liitos / kontakti sähköjohdoissa sulaketaulun ja kiukaan liitäntärasian välillä. Huono kontakti puolestaan voi saada aikaan kipinöintiä ja ylikuumenemista -> tulipalon riski on kohonnut vaikka sulake ei välttämättä joka kerta palaisikaan.

Jos kyseessä As Oy (tai vast.), ilmoita isännöitsijälle. Omakotitaloon joudut itse tilaamaan sähkärin.

 